空調機組噪音治理方法有幾下幾點:
空調系統噪聲控制涉及消聲、隔聲、吸聲以及隔振等手段。陜西空調機組噪音治理的傳播方式包括空氣傳聲與固體機構傳聲兩種。
1、空調機組設備的固體結構傳聲治理措施
空調機組固體結構傳聲主要發生在空調機組放于屋面對附近噪聲敏感建筑物的影響和對空調機組以下樓層的影響,一般空調機組都安裝在建筑物屋面,在廠家安裝施工過程中沒有采取隔振措施或者采取隔振措施不當,都會在空調機組下方樓層或者附近樓層屋內能很明顯的聽到“翁翁”的聲音,這種通過墻體結構傳播的噪聲屬于低頻噪聲,這種噪聲使用聲級計在測量時也許分貝值不高甚至不超過國家標準,但是這種噪聲特別是在晚上夜深人靜的時候,聽的非常清楚,對人體的傷害也是不可估量的。
針對空調機組結構傳聲采用隔振手段進行改造治理,包括空調機組下部加裝專用空調機組減振器、配套循環泵加裝專用減振器、以及配套管線的改造根據現場不同情況進行隔振處理。我司在進行改造時一般情況下不會改變空調機組系統原始狀態,比如空調機組的高度、管道走向等等,施工周期短。
2、空調機組空氣傳聲治理措施
空氣傳聲的情況通俗來講主要是空調機組壓縮機噪聲與出風口噪聲通過空氣傳播到噪聲敏感建筑物內,一般空調機組噪聲在75-85dB左右,在規劃設計時沒用充分考慮噪聲問題,就會遇到空題機組噪聲擾民現象。
空氣傳聲的治理措施主要就是阻斷噪聲傳播途徑,根據現場實際情況可以安裝隔聲屏障、隔聲屏障+出風口消聲裝置、整體建設隔音房(隔音房包括進風和排風系統不會影響空調機組的正常運行)等手段來阻斷噪聲傳播途徑,我們在進行陜西空調機組噪音治理的過程中會根據現場實際情況以及影響情況做出合理的治理方案,以確保適宜的經濟效益和的治理效果。